中国空调制冷网行业论坛≡ 暖通技术 ≡ ◇『暖通新手』 → [求助]微穿孔消声器长度在统计风管量时要不要扣除


  共有922人关注过本帖树形打印

主题:[求助]微穿孔消声器长度在统计风管量时要不要扣除

帅哥哟,离线,有人找我吗?
lingcao347
  1楼 个性首页 | 信息 | 搜索 | 邮箱 | 主页 | UC


加好友 发短信
等级:小学生 帖子:56 积分:210 威望:0 精华:0 注册:2005-10-26 13:18:00
[求助]微穿孔消声器长度在统计风管量时要不要扣除  发帖心情 Post By:2006-1-18 10:07:00

如主题所列。另:1、新风入口,排至室外的排风口风速选多大为宜?2、风管上的调节阀,与三通之间的距离有没有限制,例如不能小于多少米。先谢了!

有奖答题活动之三——>特普尔人工环境设备有限公司 支持(0中立(0反对(0回到顶部
帅哥哟,离线,有人找我吗?
夏雪
  2楼 个性首页 | 信息 | 搜索 | 邮箱 | 主页 | UC


加好友 发短信
等级:小小宝宝 帖子:9 积分:124 威望:0 精华:0 注册:2006-1-17 8:27:00
  发帖心情 Post By:2006-1-18 10:33:00

一般这是将消声器的长度计算在内的;关于风速的要求参见(设计手册);(空调通病分析)这本书非常不错!


有奖答题活动之三——>特普尔人工环境设备有限公司 支持(0中立(0反对(0回到顶部
帅哥哟,离线,有人找我吗?
fabulous
  3楼 个性首页 | 信息 | 搜索 | 邮箱 | 主页 | UC


加好友 发短信 宁静·致远
等级:论坛贵宾 帖子:2736 积分:13544 威望:5 精华:16 注册:2005-8-2 11:45:00
  发帖心情 Post By:2006-1-18 10:36:00

1、预决算工程量统计需要扣除消声器长度,施工技术人员统计材料量的时候(包括投标)因考虑与量一般不扣除

2、对于风口风速,情况不同差异也是比较大的。我的理解是一般要求不高的场合可以灵活掌握,譬如新风入口风速2-4m/s

3、调节阀与三通之间的距离,我想理论上肯定是如何如何比较好,实际施工过程中没看到硬性规定



宁静而致远
暖通、空调、制冷行业联盟QQ群大搜捕行动 支持(0中立(0反对(0回到顶部
帅哥哟,离线,有人找我吗?
lingcao347
  4楼 个性首页 | 信息 | 搜索 | 邮箱 | 主页 | UC


加好友 发短信
等级:小学生 帖子:56 积分:210 威望:0 精华:0 注册:2005-10-26 13:18:00
  发帖心情 Post By:2006-1-19 16:27:00

我在具体设计、报价及施工时,也是和3楼的做法差不多的。〈空调通病分析〉这本书我没看过,我现在经常翻的差不多都是些空调设计规范、手册之类的。苏州这边空调专业的书籍在哪儿买也不是太清楚。


暖通、空调、制冷行业联盟QQ群大搜捕行动 支持(0中立(0反对(0回到顶部