中国空调制冷网行业论坛≡ 暖通技术 ≡ ◇『暖通新手』 → 《高规》第8.3.2条分析


  共有3432人关注过本帖树形打印

主题:《高规》第8.3.2条分析

帅哥哟,离线,有人找我吗?
耶律楚天
  21楼 个性首页 | 信息 | 搜索 | 邮箱 | 主页 | UC


加好友 发短信 半瓶醋
等级:超级版主 帖子:3692 积分:37839 威望:0 精华:17 注册:2004-12-28 19:12:00
  发帖心情 Post By:2006-9-4 21:20:00

我这几天一直在想这个问题(前室开门的问题),一直没有好的答案。后来一想,对于前室的开门问题甚至整个加压系统的风量计算,只能是基于模拟计算的理论基础,所以似乎整个过程应该是一种模糊数学的计算。

好比前室的开启门的数量我们不知道同时开启一个、两个。只能基于一个原则,只要开门,那么开启门处的风速就不能低于0.7m/s,只要能满足这个条件即可。

那么,按照4楼图示的前室,如果楼梯间自然排烟,前室单独加压送风,其风量计算公式和楼梯间的应该是一样的,其加压送风量也是一样的(门的尺寸相同)

也就是20层以下,风量l=27648m3/h(风速1.2m/s)

20层~32层,风量l=41472m3/h(风速1.2m/s)



早知道,当初,我就该把光阴剪成烟花,一瞬间,便可望尽繁华。
有奖答题活动之三——>特普尔人工环境设备有限公司 支持(0中立(0反对(0回到顶部
帅哥哟,离线,有人找我吗?
耶律楚天
  22楼 个性首页 | 信息 | 搜索 | 邮箱 | 主页 | UC


加好友 发短信 半瓶醋
等级:超级版主 帖子:3692 积分:37839 威望:0 精华:17 注册:2004-12-28 19:12:00
  发帖心情 Post By:2006-9-4 21:25:00

其实我所说的模糊计算的理论,用于楼梯间的加压送风计算更为合理

火灾时,全部楼层的人都在疏散,同时开启门的数量(前室进入楼梯间)本身就是一个基于概率统计的数量,所以才给出20层以下开2个门,20~32层开3个门这样一个数值。

但是前室呢,我又不能说服自己了,谁来帮帮我。。。。。。

救命啊



早知道,当初,我就该把光阴剪成烟花,一瞬间,便可望尽繁华。
有奖答题活动之三——>特普尔人工环境设备有限公司 支持(0中立(0反对(0回到顶部
帅哥哟,离线,有人找我吗?
耶律楚天
  23楼 个性首页 | 信息 | 搜索 | 邮箱 | 主页 | UC


加好友 发短信 半瓶醋
等级:超级版主 帖子:3692 积分:37839 威望:0 精华:17 注册:2004-12-28 19:12:00
  发帖心情 Post By:2006-9-4 21:46:00

这个前室的问题我也不想这么罗嗦,但是要注意,风量计算公式的理论基础决定前室风口的开启数量

对于4楼的例子,我们具体量化的分析一下。

如果我们是保证前室进入楼梯间和疏散通道进入前室的两个门同时开启时的风速,那么火灾时就只能打开着火层本层的风口,

那么其风量应该是l=27648m3/h(风速1.2m/s)

就算我们降低这个风速,最小风量应该是16128m3/h(风速0.7m/s),

(但是高规中给出的风量范围是22000~27000,也就是我们的系统风量应该是22000m3/h)

当然这个风量(22000m3/h)中还包括了漏风量等。

我再退让一步,姑且风量就按照16128m3/h来计算,这也是满足两个门同时开启处风速的最小条件

那么根据风口风速不大于7m/s的规定,我们计算的风口面积应该为

16128/(3600X7X0.86)=0.75m2

0.86是风口有效面积。

那么这个风口的面积(0.75m2)可是够大的,要知道,前室所处的核心筒的是结构承受荷载集中的区域,到处都是剪力墙和构造柱,一般的项目设置这么大的风口难度是很大的

或者,每次我去高层建筑,都会去楼梯间和前室看看,至少迄今为止我没有见过这么大的风口



早知道,当初,我就该把光阴剪成烟花,一瞬间,便可望尽繁华。
有奖答题活动之三——>特普尔人工环境设备有限公司 支持(0中立(0反对(0回到顶部
帅哥哟,离线,有人找我吗?
亮剑chj
  24楼 个性首页 | 信息 | 搜索 | 邮箱 | 主页 | UC


加好友 发短信
等级:小学生 帖子:63 积分:493 威望:0 精华:0 注册:2006-8-26 16:54:00
  发帖心情 Post By:2006-9-4 23:25:00

同意楼主对“同时开启门的数量,模糊计算”的解释,现在有个问题就是从风速法看出影响最后结果的主要在于风速的取值,比如前面楼主按上海技术规程公式算的结果,如果风速不选最大值也就不会比高规的取值范围大那么许多,或者就在范围之内也有可能,那么风速的取值在0.7~1.2范围内遇到不同情况如何取呢?

楼主可以看看我刚发的帖子,防烟风量的计算,向你请教。


暖通、空调、制冷行业联盟QQ群大搜捕行动 支持(0中立(0反对(0回到顶部
帅哥哟,离线,有人找我吗?
耶律楚天
  25楼 个性首页 | 信息 | 搜索 | 邮箱 | 主页 | UC


加好友 发短信 半瓶醋
等级:超级版主 帖子:3692 积分:37839 威望:0 精华:17 注册:2004-12-28 19:12:00
  发帖心情 Post By:2006-9-8 10:27:00

这个问题让人头疼,先放一边,回过头我们再来讨论

下面看合用前室的例子

见下图


图片点击可在新窗口打开查看此主题相关图片如下:
图片点击可在新窗口打开查看
[此贴子已经被作者于2006-9-8 10:29:15编辑过]


早知道,当初,我就该把光阴剪成烟花,一瞬间,便可望尽繁华。
有奖答题活动之三——>特普尔人工环境设备有限公司 支持(0中立(0反对(0回到顶部
帅哥哟,离线,有人找我吗?
耶律楚天
  26楼 个性首页 | 信息 | 搜索 | 邮箱 | 主页 | UC


加好友 发短信 半瓶醋
等级:超级版主 帖子:3692 积分:37839 威望:0 精华:17 注册:2004-12-28 19:12:00
  发帖心情 Post By:2006-9-11 10:17:00

就上面25楼的合用前室,一部是消防电梯

其通风量的计算方法应该是和防烟楼梯间前室的计算方法一致,参数取值也一致,所以结果也一致,这一点我们从表8.3.2-4就可以看出来。

但是我认为合用前室的风量在同样情况下,风量应该大于防烟楼梯间前室,因为合用前室的电梯门漏风量比较大



早知道,当初,我就该把光阴剪成烟花,一瞬间,便可望尽繁华。
有奖答题活动之三——>特普尔人工环境设备有限公司 支持(0中立(0反对(0回到顶部
帅哥哟,离线,有人找我吗?
fabulous
  27楼 个性首页 | 信息 | 搜索 | 邮箱 | 主页 | UC


加好友 发短信 宁静·致远
等级:论坛贵宾 帖子:2737 积分:13544 威望:5 精华:16 注册:2005-8-2 11:45:00
  发帖心情 Post By:2006-11-7 13:17:00

以下是引用耶律楚天在2006-8-25 13:34:00的发言:

我认为,无论打开几个(哪怕你都打开)其前提是保证这一层的开启门的风速。

这个说法是没有问题的

问题是到底火灾时会开启几个门?虽然没有定论,但是规范计算时倾向于几个门?是一层开几个门,还是几层开几个门

从风速的计算公式来看,不知道能否这样理解(先撇开上海地规,不谈漏风量)

对于楼梯间,20层以下的,在这20层中我们仅考虑同时有两层(例如可能是5层和18层)的人从前室进入楼梯间;20层以上的,概率高一些,可能是5层、18层、24层同时进入楼梯间。

但是对于合用前室的理解就比较头疼了,按照北京的技术措施(或者高规),我们能否这样理解,每层合用前室仅考虑一个门开启,也是概率,20层以下(五层着火)我们设计前室送风口2个,火灾开启5层及6层正压送风口,如果仅考虑一层开一个门的话,从高规来看好像也说得通一点点



宁静而致远
暖通、空调、制冷行业联盟QQ群大搜捕行动 支持(0中立(0反对(0回到顶部
帅哥哟,离线,有人找我吗?
fabulous
  28楼 个性首页 | 信息 | 搜索 | 邮箱 | 主页 | UC


加好友 发短信 宁静·致远
等级:论坛贵宾 帖子:2737 积分:13544 威望:5 精华:16 注册:2005-8-2 11:45:00
  发帖心情 Post By:2006-11-7 13:24:00

本来刚开始做设计,一碰到防排烟那是感觉很爽的——简单;

现在一遇到这样的问题,我就睡觉都在想我该给建筑提多大的预留洞?

另外,对于表格下面的说明“按开启2*1.6的双扇门确定,当有两个或两个以上出入口时。。。”请教耶版对于这个“出入口”的理解



宁静而致远
暖通、空调、制冷行业联盟QQ群大搜捕行动 支持(0中立(0反对(0回到顶部
帅哥哟,离线,有人找我吗?
持续爱豆
  29楼 个性首页 | 信息 | 搜索 | 邮箱 | 主页 | UC


加好友 发短信
等级:小学生 帖子:55 积分:472 威望:0 精华:0 注册:2007-2-6 13:23:00
  发帖心情 Post By:2007-5-10 9:22:00

我彻底被几位大哥搞晕死掉鸟

我想请教一下关于设风口的问题

我师傅教我的 防烟楼梯间设自垂百叶 隔层设 合用前室设电动加压送风口 每层设 着火时 本、上、下打开

这种有问题吗? 还有别的方式吗?



我很爱豆豆,持续爱。
有奖答题活动之三——>特普尔人工环境设备有限公司 支持(0中立(0反对(0回到顶部