《高规》第8.5.5条分析  发帖心情 Post By:2007-1-19 9:38:00

8.5.5 厨房、浴室、厕所等的垂直排风管道,应采取防止回流的措施或在支管上设置防火阀。



早知道,当初,我就该把光阴剪成烟花,一瞬间,便可望尽繁华。
有奖答题活动之三——>特普尔人工环境设备有限公司 支持(0中立(0反对(0回到顶部
帅哥哟,离线,有人找我吗?
耶律楚天
  2楼 个性首页 | 信息 | 搜索 | 邮箱 | 主页 | UC


加好友 发短信 半瓶醋
等级:超级版主 帖子:3692 积分:37839 威望:0 精华:17 注册:2004-12-28 19:12:00
  发帖心情 Post By:2007-1-19 9:39:00

8.5.5 本条是在原规范第7.2.4条的基础上改写的。为防止垂直排风管道扩散火势,本条规定“应采取防止回流的措施”。根据国内工程的实际做法,排风管道防止回流的措施有下列四种:
1.加高各层垂直排风管的长度,使各层的排风管道穿过两层楼板,在第三层内接入总排风管道。如图27(a)所示。

 
图片点击可在新窗口打开查看此主题相关图片如下:
图片点击可在新窗口打开查看

2.将浴室、厕所、卫生间内的排风竖管分成大小两个管道,大管为总管,直通屋面;而每间浴室、厕所的排风小管,分别在本层上部接入总排风管,如图27(b)所示。
3.将支管顺气流方向插入排风竖管内,且使支管到支管出口的高度不小于600mm,如图27(c)所示。
4.在排风支管上设置密闭性较强的止回阀。