中国空调制冷网行业论坛≡ 暖通技术 ≡ ◇『暖通新手』 → 想问个问题


  共有810人关注过本帖树形打印

主题:想问个问题

帅哥哟,离线,有人找我吗?
guangman163
  1楼 个性首页 | 信息 | 搜索 | 邮箱 | 主页 | UC


加好友 发短信
等级:小小宝宝 帖子:6 积分:18 威望:0 精华:0 注册:2008-4-29 10:36:49
想问个问题  发帖心情 Post By:2008-4-29 11:11:00

主机冷却水在夏天出水温度基本都是在37度以上.一般就38度多39度这样,但进出水的温差只有2度多,水泵也没有配小,我想问下,是不是冷却塔散热不够,还是有其他原因

 


暖通、空调、制冷行业联盟QQ群大搜捕行动 支持(0中立(0反对(0回到顶部
帅哥哟,离线,有人找我吗?
耶律楚天
  2楼 个性首页 | 信息 | 搜索 | 邮箱 | 主页 | UC


加好友 发短信 半瓶醋
等级:超级版主 帖子:3692 积分:37839 威望:0 精华:17 注册:2004-12-28 19:12:00
  发帖心情 Post By:2008-4-29 12:04:00

应该是气流不畅的问题


早知道,当初,我就该把光阴剪成烟花,一瞬间,便可望尽繁华。
暖通、空调、制冷行业联盟QQ群大搜捕行动 支持(0中立(0反对(0回到顶部
帅哥哟,离线,有人找我吗?
lilin02142002
  3楼 个性首页 | QQ | 信息 | 搜索 | 邮箱 | 主页 | UC


加好友 发短信 啪啪小松鼠
等级:管理员 帖子:4653 积分:20640 威望:10 精华:15 注册:2005-9-26 21:16:00
  发帖心情 Post By:2008-4-29 16:34:00

进出水的温差只有2度多?有可能是你的冷却设备选型过大?一定冷凝量下,温差小,意味着流量大。


主动! 热情  去做一件事情,不管它是大还是小。

脸皮厚不代表不怕丑。
暖通、空调、制冷行业联盟QQ群大搜捕行动 支持(0中立(0反对(0回到顶部
帅哥哟,离线,有人找我吗?
anjun7107
  4楼 个性首页 | QQ | 信息 | 搜索 | 邮箱 | 主页 | UC


加好友 发短信 技术+装备
等级:论坛版主 帖子:768 积分:1789 威望:3 精华:2 注册:2003-6-9 21:34:00
  发帖心情 Post By:2008-4-29 18:42:00

还有进出接管正确吗?低进高出,水流方向正确吗?


学习在一个无人指教的地方。

好在各位的存在,

QQ:86191874

有奖答题活动之三——>特普尔人工环境设备有限公司 支持(1中立(0反对(0回到顶部
帅哥哟,离线,有人找我吗?
liushijunhubei
  5楼 个性首页 | 信息 | 搜索 | 邮箱 | 主页 | UC


加好友 发短信
等级:小学生 帖子:54 积分:322 威望:0 精华:0 注册:2008-3-2 21:14:31
  发帖心情 Post By:2008-6-14 21:05:00

要看你的主机跟冷却塔想不想配


有奖答题活动之三——>特普尔人工环境设备有限公司 支持(0中立(0反对(0回到顶部
帅哥哟,离线,有人找我吗?
阿鼎KGB
  6楼 个性首页 | 信息 | 搜索 | 邮箱 | 主页 | UC


加好友 发短信
等级:高中毕业 帖子:275 积分:792 威望:0 精华:0 注册:2007-4-6 1:57:00
  发帖心情 Post By:2008-6-21 23:06:00

水文温高温差小的情况好象是塔的冷却能力偏小吧.
至于是什么原因,就要具体分析了.或者塔配小了,或者空气循环量小了(是不是风叶角度没调整好?可以通过检查风机电流来初步判断)
如果是水流量不足造成的温度偏高,那么水温差应该拉大.

暖通、空调、制冷行业联盟QQ群大搜捕行动 支持(0中立(0反对(0回到顶部
帅哥哟,离线,有人找我吗?
joe350
  7楼 个性首页 | QQ | 信息 | 搜索 | 邮箱 | 主页 | UC


加好友 发短信 努力学习
等级:论坛版主 帖子:435 积分:2049 威望:0 精华:0 注册:2005-5-5 23:47:00
  发帖心情 Post By:2008-6-22 19:05:00

制冷效果怎么样啊??



像藤蔓一样
有奖答题活动之三——>特普尔人工环境设备有限公司 支持(0中立(0反对(0回到顶部
帅哥哟,离线,有人找我吗?
mhs85
  8楼 个性首页 | 信息 | 搜索 | 邮箱 | 主页 | UC


加好友 发短信
等级:小学生 帖子:60 积分:313 威望:0 精华:0 注册:2008-1-22 15:53:34
具体情况有很多。  发帖心情 Post By:2008-6-22 22:22:00

例如:冷却风扇运转是否正常,布水器有没转,水流量是否够,冷却塔容量是否够,管路是否通畅等

有奖答题活动之三——>特普尔人工环境设备有限公司 支持(0中立(0反对(0回到顶部