地源热泵机组的性能系数(COP)  发帖心情 Post By:2008-7-24 14:17:00

(土壤源)地源热泵机组:
小机组制冷在4.5-5.0,制热在3.2-3.5.
大机组制冷在5.0-5.6,制热在3.3-3.8.

为什么地源热泵机组制冷的能效比要比制热高呢?如制冷时,因为地埋管能与土壤进行充分换热的原因,冷却效果

好?而冬天制热时,地埋管是蒸发器,效果差一些?

[此贴子已经被作者于2008-7-24 14:18:20编辑过]


主动! 热情  去做一件事情,不管它是大还是小。

脸皮厚不代表不怕丑。
有奖答题活动之三——>特普尔人工环境设备有限公司 支持(0中立(0反对(0回到顶部
帅哥哟,离线,有人找我吗?
hgc_hjy
  2楼 个性首页 | 信息 | 搜索 | 邮箱 | 主页 | UC


加好友 发短信
等级:小学生 帖子:53 积分:130 威望:0 精华:0 注册:2004-3-11 20:13:00
  发帖心情 Post By:2008-7-25 14:22:00

彼此的测试条件不同,地环的制热进水温度很低的,决定换热效果要差些


有奖答题活动之三——>特普尔人工环境设备有限公司 支持(0中立(0反对(0回到顶部
帅哥哟,离线,有人找我吗?
yangchenchen
  3楼 个性首页 | 信息 | 搜索 | 邮箱 | 主页 | UC


加好友 发短信
等级:大学毕业 帖子:606 积分:390 威望:0 精华:0 注册:2003-10-6 10:11:00
  发帖心情 Post By:2008-7-30 12:11:00

要看工况,工况不同,相差很大。

暖通、空调、制冷行业联盟QQ群大搜捕行动 支持(0中立(0反对(0回到顶部
帅哥哟,离线,有人找我吗?
duoyimeng
  4楼 个性首页 | 信息 | 搜索 | 邮箱 | 主页 | UC


加好友 发短信
等级:小小宝宝 帖子:2 积分:204 威望:0 精华:0 注册:2008-8-1 16:11:57
  发帖心情 Post By:2008-8-1 16:56:00

不同意楼主所说,要看具体的工况。我接触的一机组,制热的cop可以达到7.1。


有奖答题活动之三——>特普尔人工环境设备有限公司 支持(0中立(0反对(0回到顶部
美女呀,离线,留言给我吧!
七月笨笨
  5楼 个性首页 | 信息 | 搜索 | 邮箱 | 主页 | UC


加好友 发短信
等级:牙牙语宝宝 帖子:12 积分:213 威望:0 精华:0 注册:2008-3-18 10:11:35
  发帖心情 Post By:2008-8-21 16:18:00

楼主说的应该是按照标准工况测的得cop,楼上指的应该是一些实际运行工况下的cop吧

有奖答题活动之三——>特普尔人工环境设备有限公司 支持(0中立(0反对(0回到顶部
帅哥哟,离线,有人找我吗?
lilin02142002
  6楼 个性首页 | QQ | 信息 | 搜索 | 邮箱 | 主页 | UC


加好友 发短信 啪啪小松鼠
等级:管理员 帖子:4653 积分:20640 威望:10 精华:15 注册:2005-9-26 21:16:00
  发帖心情 Post By:2008-8-28 16:16:00

以下是引用duoyimeng在2008-8-1 16:56:00的发言:

不同意楼主所说,要看具体的工况。我接触的一机组,制热的cop可以达到7.1。


现在有7.1的机组,这么高啊?