主题:图纸评审活动之十五 : 某高层建筑通风、地下室人防设计

帅哥哟,离线,有人找我吗?
snail_yin
  1楼 个性首页 | 信息 | 搜索 | 邮箱 | 主页 | UC


加好友 发短信 拖后中卫
等级:高中毕业 帖子:310 积分:785 威望:0 精华:0 注册:2005-3-29 16:51:00
  发帖心情 Post By:2008-5-22 16:39:00

问题:
1、人防说明中未注明掩蔽人数以及清洁、滤毒通风量,SR78-500D的风量应为500m3/h,而不是1000m3/h。
2、排风口部穿越洗消间与旱厕以及扩散式的隔墙应采用密闭做法。
3、清洁通风时,送风采用首要电动风机,排风采用排风机,如果停电,如何排风呢?因此,清洁通风时排风还有采用排风口部P1阀超压排风的要求。
4、相对于2000m3的清洁通风量,阀P1至扩散室的管径偏小,一般风速应不超多4m/s。
5、排风口部的气流组织已经考虑的很好了。
6、人防部分采暖管道引入处阀门的位置不太合理,应设置在引入管第一个弯头的前面,此弯头是个隐患。