中国空调制冷网行业论坛≡ 暖通技术 ≡ ◇『图纸评审』 → 图纸评审活动之十五 : 某高层建筑通风、地下室人防设计


  共有6313人关注过本帖树形打印

主题:图纸评审活动之十五 : 某高层建筑通风、地下室人防设计

帅哥哟,离线,有人找我吗?
qinjian211
  21楼 个性首页 | 信息 | 搜索 | 邮箱 | 主页 | UC


加好友 发短信
等级:小小宝宝 帖子:6 积分:220 威望:0 精华:0 注册:2007-11-4 11:26:00
  发帖心情 Post By:2007-11-15 18:51:00

我是刚毕业的学生  还不知道里有什么不足,对我来说这已经不错了,呵呵!谢谢楼主!


有奖答题活动之三——>特普尔人工环境设备有限公司 支持(0中立(0反对(0回到顶部
帅哥哟,离线,有人找我吗?
melon
  22楼 个性首页 | 信息 | 搜索 | 邮箱 | 主页 | UC


加好友 发短信
等级:初中生 帖子:92 积分:345 威望:0 精华:0 注册:2003-8-21 17:31:00
  发帖心情 Post By:2007-11-20 8:38:00

没有看图纸,不过也说点别的.规范上没有的,完全可以不理会,技术措施属于一家之言,不足以成为审查图纸的依据.一切以规范为准.

有奖答题活动之三——>特普尔人工环境设备有限公司 支持(0中立(0反对(0回到顶部
帅哥哟,离线,有人找我吗?
melon
  23楼 个性首页 | 信息 | 搜索 | 邮箱 | 主页 | UC


加好友 发短信
等级:初中生 帖子:92 积分:345 威望:0 精华:0 注册:2003-8-21 17:31:00
  发帖心情 Post By:2007-11-20 8:39:00

没有看图纸,不过也说点别的.规范上没有的,完全可以不理会,技术措施属于一家之言,不足以成为审查图纸的依据.一切以规范为准.

暖通、空调、制冷行业联盟QQ群大搜捕行动 支持(0中立(0反对(0回到顶部
帅哥哟,离线,有人找我吗?
melon
  24楼 个性首页 | 信息 | 搜索 | 邮箱 | 主页 | UC


加好友 发短信
  25楼 个性首页 | QQ | 信息 | 搜索 | 邮箱 | 主页 | UC


加好友 发短信 技术+装备
等级:论坛版主 帖子:683 积分:1607 威望:3 精华:1 注册:2003-6-9 21:34:00
  发帖心情 Post By:2008-1-30 23:08:00

熟悉规范呀,设计上必须研读规范。

实际施工中按照验收规范执行。



学习在一个无人指教的地方。

好在各位的存在,

QQ:86191874

13109664870

有奖答题活动之三——>特普尔人工环境设备有限公司 支持(0中立(0反对(0回到顶部
帅哥哟,离线,有人找我吗?
bj.zhangbo
  26楼 个性首页 | 信息 | 搜索 | 邮箱 | 主页 | UC


加好友 发短信
等级:牙牙语宝宝 帖子:24 积分:185 威望:0 精华:0 注册:2007-4-2 10:42:00
  发帖心情 Post By:2008-3-1 10:16:00

学习...

暖通、空调、制冷行业联盟QQ群大搜捕行动 支持(0中立(0反对(0回到顶部
帅哥哟,离线,有人找我吗?
hnazksljy
  27楼 个性首页 | 信息 | 搜索 | 邮箱 | 主页 | UC


加好友 发短信
等级:小小宝宝 帖子:1 积分:202 威望:0 精华:0 注册:2008-4-11 14:33:16
  发帖心情 Post By:2008-4-12 17:17:00

我觉得正压风要是没有必要加70度防火阀./

暖通、空调、制冷行业联盟QQ群大搜捕行动 支持(0中立(0反对(0回到顶部
帅哥哟,离线,有人找我吗?
nqh555
  28楼 个性首页 | 信息 | 搜索 | 邮箱 | 主页 | UC


加好友 发短信
等级:高中毕业 帖子:242 积分:741 威望:0 精华:0 注册:2007-4-23 11:37:00
  发帖心情 Post By:2008-4-15 16:17:00

学习!

暖通、空调、制冷行业联盟QQ群大搜捕行动 支持(0中立(0反对(0回到顶部
帅哥哟,离线,有人找我吗?
cclzj2008
  29楼 个性首页 | 信息 | 搜索 | 邮箱 | 主页 | UC


加好友 发短信
等级:初中毕业 帖子:139 积分:63 威望:0 精华:0 注册:2005-5-26 17:09:00
  发帖心情 Post By:2008-5-9 19:18:00

非常感谢!!!!

暖通、空调、制冷行业联盟QQ群大搜捕行动 支持(0中立(0反对(0回到顶部
帅哥哟,离线,有人找我吗?
snail_yin
  30楼 个性首页 | 信息 | 搜索 | 邮箱 | 主页 | UC


加好友 发短信 拖后中卫
等级:高中毕业 帖子:310 积分:785 威望:0 精华:0 注册:2005-3-29 16:51:00
  发帖心情 Post By:2008-5-22 16:39:00

问题:
1、人防说明中未注明掩蔽人数以及清洁、滤毒通风量,SR78-500D的风量应为500m3/h,而不是1000m3/h。
2、排风口部穿越洗消间与旱厕以及扩散式的隔墙应采用密闭做法。
3、清洁通风时,送风采用首要电动风机,排风采用排风机,如果停电,如何排风呢?因此,清洁通风时排风还有采用排风口部P1阀超压排风的要求。
4、相对于2000m3的清洁通风量,阀P1至扩散室的管径偏小,一般风速应不超多4m/s。
5、排风口部的气流组织已经考虑的很好了。
6、人防部分采暖管道引入处阀门的位置不太合理,应设置在引入管第一个弯头的前面,此弯头是个隐患。