中国空调制冷网行业论坛≡ 制冷技术 ≡ ◇『冷冻冷藏』 → [求助]很急,这个压力低是什么原因呢?


  共有1383人关注过本帖树形打印

主题:[求助]很急,这个压力低是什么原因呢?

帅哥哟,离线,有人找我吗?
赵巧云
  1楼 个性首页 | 信息 | 搜索 | 邮箱 | 主页 | UC


加好友 发短信
等级:小学生 帖子:60 积分:337 威望:0 精华:0 注册:2007-5-19 14:15:00
[求助]很急,这个压力低是什么原因呢?  发帖心情 Post By:2008-3-14 9:16:00

 

做了个库,冷凝器采用的是平行流冷凝器,蒸发器就是管片式的,库温要求是10℃,制冷剂采用R407C,低压表显示3bar,可见低压偏低。我把膨胀阀流量调大后,发现压缩机有轻微结霜,这样是不是可以排除蒸发器供液不足的可能?

蒸发器匹配的也是比较大的,蒸发器面积小也可以排除,那么还有什么原因可以引起蒸发压力偏低呢?


暖通、空调、制冷行业联盟QQ群大搜捕行动 支持(0中立(0反对(0回到顶部
帅哥哟,离线,有人找我吗?
小杨2006
  2楼 个性首页 | 信息 | 搜索 | 邮箱 | 主页 | UC


加好友 发短信
等级:初中毕业 帖子:144 积分:442 威望:0 精华:0 注册:2006-8-19 9:49:00
  发帖心情 Post By:2008-3-15 19:08:00

学习中

有奖答题活动之三——>特普尔人工环境设备有限公司 支持(0中立(0反对(0回到顶部
帅哥哟,离线,有人找我吗?
跃进
  3楼 个性首页 | QQ | 信息 | 搜索 | 邮箱 | 主页 | UC


加好友 发短信
等级:小学生 帖子:71 积分:146 威望:0 精华:0 注册:2008-1-2 14:39:39
  发帖心情 Post By:2008-3-16 14:52:00

膨胀阀调大后低压表压力有变化吗?

暖通、空调、制冷行业联盟QQ群大搜捕行动 支持(0中立(0反对(0回到顶部
帅哥哟,离线,有人找我吗?
跃进
  4楼 个性首页 | QQ | 信息 | 搜索 | 邮箱 | 主页 | UC


加好友 发短信
等级:小学生 帖子:71 积分:146 威望:0 精华:0 注册:2008-1-2 14:39:39
  发帖心情 Post By:2008-3-16 14:56:00

有脏堵的可能,可听膨胀阀处声音来判断

有奖答题活动之三——>特普尔人工环境设备有限公司 支持(0中立(0反对(0回到顶部
帅哥哟,离线,有人找我吗?
老菜帮子
  5楼 个性首页 | 信息 | 搜索 | 邮箱 | 主页 | UC


加好友 发短信
等级:论坛贵宾 帖子:2458 积分:12012 威望:100 精华:11 注册:2003-8-26 21:59:00
  发帖心情 Post By:2008-3-16 17:28:00

管片式蒸发器,按面积计算正好时,除去片子的管子就偏短,如果管径照再偏小,制冷剂在管子中呈膜态沸腾,供进的液较快的窜出蒸发器,产生供液不足现象,由于蒸发器中制冷剂达不到要求,所以压力偏低。如果按制冷量来供液(调大膨胀阀),势必引起倒霜,这现象尤其是在冷库温度没有达到要求温度时。解决的办法就是改用光管做蒸发器,或按光管面积增加蒸发器面积。


三个诸葛亮,顶个臭皮匠。
有奖答题活动之三——>特普尔人工环境设备有限公司 支持(0中立(0反对(0回到顶部
帅哥哟,离线,有人找我吗?
天天电器
  6楼 个性首页 | 信息 | 搜索 | 邮箱 | 主页 | UC


加好友 发短信
等级:小小宝宝 帖子:4 积分:18 威望:0 精华:0 注册:2008-3-17 14:48:06
  发帖心情 Post By:2008-3-17 15:05:00

学习!!


有奖答题活动之三——>特普尔人工环境设备有限公司 支持(0中立(0反对(0回到顶部
帅哥哟,离线,有人找我吗?
汪月兵
  7楼 个性首页 | 信息 | 搜索 | 邮箱 | 主页 | UC


加好友 发短信
等级:小学生 帖子:56 积分:333 威望:0 精华:0 注册:2007-9-9 16:56:00
  发帖心情 Post By:2008-3-17 15:30:00

   像你这个回气压力底并有倒霜现象应该是蒸发器小了或者是蒸发器*不畅。

暖通、空调、制冷行业联盟QQ群大搜捕行动 支持(0中立(0反对(0回到顶部
帅哥哟,离线,有人找我吗?
忠程制冷
  8楼 个性首页 | 信息 | 搜索 | 邮箱 | 主页 | UC


加好友 发短信 吸收热量
等级:初中毕业 帖子:145 积分:299 威望:0 精华:0 注册:2008-3-12 18:20:28
  发帖心情 Post By:2008-3-17 19:03:00

蒸发器面积小了

 


有奖答题活动之三——>特普尔人工环境设备有限公司 支持(0中立(0反对(0回到顶部
帅哥哟,离线,有人找我吗?
杨头-
  9楼 个性首页 | 信息 | 搜索 | 邮箱 | 主页 | UC


加好友 发短信 无心
等级:论坛版主 帖子:536 积分:18194 威望:0 精华:1 注册:2003-12-29 13:17:00
  发帖心情 Post By:2008-3-19 1:25:00

以下是引用赵巧云在2008-3-14 9:16:00的发言:
 

对应蒸发温度-3度,蒸发器可能稍小些或片距小结霜所致。

不影响使用的话就问题不大。



yang060511@126.com

三人行................埋头拉车,抬头看路

有奖答题活动之三——>特普尔人工环境设备有限公司 支持(0中立(0反对(0回到顶部
帅哥哟,离线,有人找我吗?
a408115066
  10楼 个性首页 | 信息 | 搜索 | 邮箱 | 主页 | UC


加好友 发短信
等级:小学生 帖子:59 积分:129 威望:0 精华:0 注册:2008-3-25 21:48:01
  发帖心情 Post By:2008-3-26 10:22:00

学习中,会不会是制冷剂不足呢


暖通、空调、制冷行业联盟QQ群大搜捕行动 支持(0中立(0反对(0回到顶部
总数 19 1 2 下一页