[讨论]走道排烟面积的定义  发帖心情 Post By:2006-8-3 11:20:00

您无权查看精华帖子


我就是TMD一菜鸟,咋滴?不给啊?不满意就回答问题菜我呗~
[本帖被加为精华]
有奖答题活动之三——>特普尔人工环境设备有限公司 支持(0中立(0反对(0回到顶部
帅哥哟,离线,有人找我吗?
耶律楚天
  2楼 个性首页 | 信息 | 搜索 | 邮箱 | 主页 | UC


加好友 发短信 半瓶醋
等级:超级版主 帖子:3692 积分:37839 威望:0 精华:17 注册:2004-12-28 19:12:00
  发帖心情 Post By:2006-8-3 11:29:00

我认为要的

因为排烟是按照换气次数来达到目的的



早知道,当初,我就该把光阴剪成烟花,一瞬间,便可望尽繁华。
暖通、空调、制冷行业联盟QQ群大搜捕行动 支持(0中立(0反对(0回到顶部
帅哥哟,离线,有人找我吗?
rain3166
  3楼 个性首页 | 信息 | 搜索 | 邮箱 | 主页 | UC


加好友 发短信 菜鸟学院荣誉顾问
等级:初中毕业 帖子:146 积分:433 威望:0 精华:2 注册:2005-9-6 8:56:00
  发帖心情 Post By:2006-8-3 12:54:00

走道排烟量计算我们是按60来计算,楼上得话我也些不解。

我个人觉得不需要,因为我们设排烟得目的就是为了给人争取疏散得时间,便于逃生,

那些无窗得房间(指仓库之类得,饼干室等)平常门是关闭得,

跟我们得走道排烟似乎没什么关系,

望大家指导,谢谢



我就是TMD一菜鸟,咋滴?不给啊?不满意就回答问题菜我呗~
有奖答题活动之三——>特普尔人工环境设备有限公司 支持(0中立(0反对(0回到顶部
帅哥哟,离线,有人找我吗?
qzzdy
  4楼 个性首页 | QQ | 信息 | 搜索 | 邮箱 | 主页 | UC


加好友 发短信
等级:论坛版主 帖子:1583 积分:14951 威望:0 精华:1 注册:2003-5-14 19:06:00
  发帖心情 Post By:2006-8-3 13:30:00

楼上的你要理解防火分区和防烟分区的概念!

你所指的“那些无窗得房间(指仓库之类得,饼干室等)平常门是关闭得”,是属于同一防火分区的,门是普通的,不是防火门的,而且你能保证着火的时候,里面就没有人吗?门就是关闭的吗?即使是关闭的,烟就不会互串吗?



有志者,事竟成,破釜沉舟,百二秦城终归楚

苦心人,天不负,卧薪尝胆,三千越甲可吞吴

暖通、空调、制冷行业联盟QQ群大搜捕行动 支持(0中立(0反对(0回到顶部
帅哥哟,离线,有人找我吗?
qzzdy
  5楼 个性首页 | QQ | 信息 | 搜索 | 邮箱 | 主页 | UC


加好友 发短信
等级:论坛版主 帖子:1583 积分:14951 威望:0 精华:1 注册:2003-5-14 19:06:00
  发帖心情 Post By:2006-8-3 13:32:00

有空的话建议你把整本高规阅读一遍,包括后面的条文说明,而不是只有防排烟部份,这样才能完全理解规范的要求。



有志者,事竟成,破釜沉舟,百二秦城终归楚

苦心人,天不负,卧薪尝胆,三千越甲可吞吴

有奖答题活动之三——>特普尔人工环境设备有限公司 支持(0中立(0反对(0回到顶部
帅哥哟,离线,有人找我吗?
rain3166
  6楼 个性首页 | 信息 | 搜索 | 邮箱 | 主页 | UC


加好友 发短信 菜鸟学院荣誉顾问
等级:初中毕业 帖子:146 积分:433 威望:0 精华:2 注册:2005-9-6 8:56:00
  发帖心情 Post By:2006-8-3 13:55:00

谢谢楼上得建议

我们走道是设排烟得,在火灾时系统运作,走道是处于负压状态,楼上所说的串烟指的是什么?

烟从哪到哪?如果是从房间到走道,那不是正好给排出。难道房间里涌出的烟,走道的排烟量会不够?

如果每个这类的房间的面积都计算在内,走道的排烟量会大很多,大家一般怎么处理这问题?

仓库这类得房间里是否有人那是特殊情况,要不我们就得在这些房间都设机械排烟了,那成本就大了,而且也没什么必要设。



我就是TMD一菜鸟,咋滴?不给啊?不满意就回答问题菜我呗~
暖通、空调、制冷行业联盟QQ群大搜捕行动 支持(0中立(0反对(0回到顶部
帅哥哟,离线,有人找我吗?
耶律楚天
  7楼 个性首页 | 信息 | 搜索 | 邮箱 | 主页 | UC


加好友 发短信 半瓶醋
等级:超级版主 帖子:3692 积分:37839 威望:0 精华:17 注册:2004-12-28 19:12:00
  发帖心情 Post By:2006-8-3 14:22:00

问题的根本就是那些房间对着走道开的门是不是防火门


早知道,当初,我就该把光阴剪成烟花,一瞬间,便可望尽繁华。
暖通、空调、制冷行业联盟QQ群大搜捕行动 支持(0中立(0反对(0回到顶部
帅哥哟,离线,有人找我吗?
rain3166
  8楼 个性首页 | 信息 | 搜索 | 邮箱 | 主页 | UC


加好友 发短信 菜鸟学院荣誉顾问
等级:初中毕业 帖子:146 积分:433 威望:0 精华:2 注册:2005-9-6 8:56:00
  发帖心情 Post By:2006-8-3 14:30:00

不是,因为是在同一防火分区

我大概明白你门的意思,

如果是防火门可以不计算。

如果不是,要计算。

可我现在不明白的是为什么要计算在内,不计算在内有什么情况发生?

正如我刚才说的,房间出烟,到了走道已经有排烟口排走了,何必要计算上房间的排烟面积?



我就是TMD一菜鸟,咋滴?不给啊?不满意就回答问题菜我呗~
有奖答题活动之三——>特普尔人工环境设备有限公司 支持(0中立(0反对(0回到顶部
帅哥哟,离线,有人找我吗?
耶律楚天
  9楼 个性首页 | 信息 | 搜索 | 邮箱 | 主页 | UC


加好友 发短信 半瓶醋
等级:超级版主 帖子:3692 积分:37839 威望:0 精华:17 注册:2004-12-28 19:12:00
  发帖心情 Post By:2006-8-3 14:43:00

那么我们来举个例子

走道面积比如是200平米,那么你的排烟量就是200X60=12000立方米/小时,是不是?

但是这时候走道和那些房间是连同的,比如那些房间的面积是500平米,那么也就是相当于你在对700平米的房间在排烟,你想是不是这个道理,



早知道,当初,我就该把光阴剪成烟花,一瞬间,便可望尽繁华。
暖通、空调、制冷行业联盟QQ群大搜捕行动 支持(0中立(0反对(0回到顶部
帅哥哟,离线,有人找我吗?
rain3166
  10楼 个性首页 | 信息 | 搜索 | 邮箱 | 主页 | UC


加好友 发短信 菜鸟学院荣誉顾问
等级:初中毕业 帖子:146 积分:433 威望:0 精华:2 注册:2005-9-6 8:56:00
  发帖心情 Post By:2006-8-3 15:14:00

这个问题我也想过,你说的是最坏的时候,但一般这种情况不大可能发生吧?

而且这些房间不是可燃物多的,经常有人的,是否真的有必要设置呢?

再问个问题,走道两边有设备房,那是否还要计算入内?

我这的设计是没做的。