中国空调制冷网行业论坛≡ 暖通技术 ≡ ◇『空调设备』 → 空调机组控制器


  共有624人关注过本帖树形打印

主题:空调机组控制器

帅哥哟,离线,有人找我吗?
0514115
  1楼 个性首页 | 信息 | 搜索 | 邮箱 | 主页 | UC


加好友 发短信
等级:小小宝宝 帖子:2 积分:206 威望:0 精华:0 注册:2007-7-23 9:51:00
空调机组控制器  发帖心情 Post By:2007-7-23 12:42:00

监控内容:
开关控制、运行状态、故障状态、手自动状态、滤网堵塞报警、回风温度、入出盘管温度,管道静压及系统所需新风量,室外温湿度、水阀调节、风阀调节,烟探测器


  • 根据事先设定时间程序控制空调机组的启/停,也可根据要求临时或者永久设定、改变有关时间表,确定假期和特殊时段。同时*风机的启/停状态、手自动状态及故障报警。


  • *回风温度,并根据回风温度与设定温度的比较,进行PID控制算法的计算,输出控制信号控制二通调节阀的开度,维持回风温度在设定的范围内。


  • 在冬夏季通过调节新回风比例,在保证舒适度情况下以最小新风量运行,达到节能的效果。春秋季节尽量利用新风,以减少能源消耗。


  • AHU通过改变风机转速维持管道压力在设定点


  • 空调机组出现故障时,能自动报警,提请相关人员进行维修。


  • 当空调机停机时,系统自动完成相关设备的开停转换。具体为关闭电动水阀。


  • 通过安装压差开关,监测过滤网两侧压差,与设定值比较产生阻塞报警信号, 提示清洗过滤网,提高过滤效率。压差设定值20-300Pa,可调报警范围。


  • 在人员密集的会议室等区域检测室内温度、空气质量、CO2含量等参数,用来控制空调机组新风阀的开度。该项控制优先于因节能对新风阀的控制。


  • *消防报警联动信号,当火灾报警时,关闭所有运行的风机。


  • 机组的每一点都有列表汇报,趋势图显示,报警显示等功能,各新风机组的参数设定由中央站进行设定,由DDC自动控制。


有奖答题活动之三——>特普尔人工环境设备有限公司 支持(0中立(0反对(0回到顶部