中国空调制冷网行业论坛≡ 暖通技术 ≡ ◇『空调设备』 → 对kingvlee大侠的这句话不理解。


  共有575人关注过本帖树形打印

主题:对kingvlee大侠的这句话不理解。

帅哥哟,离线,有人找我吗?
汪月兵
  1楼 个性首页 | 信息 | 搜索 | 邮箱 | 主页 | UC


加好友 发短信
等级:小学生 帖子:57 积分:335 威望:0 精华:0 注册:2007-9-9 16:56:00
对kingvlee大侠的这句话不理解。  发帖心情 Post By:2008-4-23 16:42:00

  4楼 个性首页 | QQ | 信息 | 搜索 | 邮箱 | 主页 | UC


加好友 发短信 机房空调技术自由人
勋章:
等级:论坛贵宾 帖子:196 积分:1882 威望:9 精华:15 注册:2006-7-31 16:50:00
  发帖心情 Post By:2007-9-25 22:27:00

看来楼主调试的是新型的空调吧?目前很多机房空调在设计上提高了效率,你所提到的情况不会是膨胀阀不匹配,如果膨胀阀开度偏小那么回气压力会偏低,而且压缩机回气不会偏凉的!如果单单是膨胀阀开度偏大,那么会因为蒸发器不能完全蒸发也会导致回气压力偏低同时回气更凉甚至结霜结露!在这种情况下,只可能是再提高蒸发器效率才能达到提高低压的效果!这对于空调能量输出应该是好事!
按道理讲单单是膨胀阀开启度偏大应该不会造成回气压力偏底的情况。

有奖答题活动之三——>特普尔人工环境设备有限公司 支持(0中立(0反对(0回到顶部
帅哥哟,离线,有人找我吗?
汪月兵
  2楼 个性首页 | 信息 | 搜索 | 邮箱 | 主页 | UC


加好友 发短信
等级:小学生 帖子:57 积分:335 威望:0 精华:0 注册:2007-9-9 16:56:00
怎么只有人浏览没人发表点看法啊  发帖心情 Post By:2008-4-24 19:39:00

怎么只有人浏览没人发表点看法啊

暖通、空调、制冷行业联盟QQ群大搜捕行动 支持(0中立(0反对(0回到顶部
帅哥哟,离线,有人找我吗?
闪电制冷
  3楼 个性首页 | 信息 | 搜索 | 邮箱 | 主页 | UC


加好友 发短信
等级:论坛贵宾 帖子:318 积分:1108 威望:2 精华:6 注册:2006-8-15 11:17:00
  发帖心情 Post By:2008-5-7 14:07:00

以下是引用汪月兵在2008-4-23 16:42:00的发言:
  4楼 个性首页 | QQ | 信息 | 搜索 | 邮箱 | 主页 | UC


加好友 发短信 机房空调技术自由人
勋章:
等级:论坛贵宾 帖子:196 积分:1882 威望:9 精华:15 注册:2006-7-31 16:50:00
   Post By:2007-9-25 22:27:00

看来楼主调试的是新型的空调吧?目前很多机房空调在设计上提高了效率,你所提到的情况不会是膨胀阀不匹配,如果膨胀阀开度偏小那么回气压力会偏低,而且压缩机回气不会偏凉的!如果单单是膨胀阀开度偏大,那么会因为蒸发器不能完全蒸发也会导致回气压力偏低同时回气更凉甚至结霜结露!在这种情况下,只可能是再提高蒸发器效率才能达到提高低压的效果!这对于空调能量输出应该是好事!
按道理讲单单是膨胀阀开启度偏大应该不会造成回气压力偏底的情况。

kingvlee大侠阐述的是膨胀阀开度偏大最终会导致回气压力偏低同时回气更凉甚至结霜结露!楼上是否理解成刚刚开大膨胀阀时,蒸发压力升高呀?对于空调机而言,如果膨胀阀开度偏大,会使蒸发器不能完全蒸发,造成蒸发器内积液过多,并流入回气管和压缩机中继续蒸发,这样就造成吸气过热度没有,甚至会低于蒸发温度,这就是回气压力偏低的原因了。



共同学习,共同进步.个人见解,请多赐教.

Email-jiajinhong2298@sina.com

QQ-465943516

暖通、空调、制冷行业联盟QQ群大搜捕行动 支持(0中立(0反对(0回到顶部
帅哥哟,离线,有人找我吗?
汪月兵
  4楼 个性首页 | 信息 | 搜索 | 邮箱 | 主页 | UC


加好友 发短信
等级:小学生 帖子:57 积分:335 威望:0 精华:0 注册:2007-9-9 16:56:00
  发帖心情 Post By:2008-5-9 12:01:00

  请问你们阐述的这种现象用什么蒸发器时会出现这种现象。一般用冷风机的蒸发器是不会出现这种现象的。


有奖答题活动之三——>特普尔人工环境设备有限公司 支持(0中立(0反对(0回到顶部
帅哥哟,离线,有人找我吗?
nqh555
  5楼 个性首页 | 信息 | 搜索 | 邮箱 | 主页 | UC


加好友 发短信
等级:高中毕业 帖子:242 积分:741 威望:0 精华:0 注册:2007-4-23 11:37:00
  发帖心情 Post By:2008-5-13 11:54:00

我老遇到这种问题

暖通、空调、制冷行业联盟QQ群大搜捕行动 支持(0中立(0反对(0回到顶部
帅哥哟,离线,有人找我吗?
xpdmw
  6楼 个性首页 | 信息 | 搜索 | 邮箱 | 主页 | UC


加好友 发短信
等级:幼稚园小朋友 帖子:43 积分:212 威望:0 精华:0 注册:2006-4-21 20:51:00
  发帖心情 Post By:2008-5-16 23:08:00

请问你调试的那个牌子的空调?