[求助急!急!急!急! 螺杆机启动不了,怎么办?  发帖心情 Post By:2008-5-13 12:53:00

   我的是罗特的双螺杆机,启动时只能启动一个,在制冷量不够时需要两个都启动,但是还是没有动静,这是因为什么呢?是主程序混乱了呢还是线路问题,又或者是机器问题?

   救命啊

急得很啊

有奖答题活动之三——>特普尔人工环境设备有限公司 支持(0中立(0反对(0回到顶部
帅哥哟,离线,有人找我吗?
kitalxj
  2楼 个性首页 | 信息 | 搜索 | 邮箱 | 主页 | UC


加好友 发短信
等级:初中毕业 帖子:149 积分:478 威望:0 精华:0 注册:2004-3-4 10:41:00
  发帖心情 Post By:2008-5-15 9:36:00

这个需要查查了!如有显示屏的话,先看看显示状态中是否有输出状态显示,如有检查输出状态是否有输出,如没有则是程序的问题,如有继续检查控制板的输出,一般控制板的输出都状态灯指示,如没有则可以用万用表或电笔测量输出是否有电,如没有电那就是控制板的问题,如有则要继续对照图纸检查线路!
 一步步来!比较容易!

有奖答题活动之三——>特普尔人工环境设备有限公司 支持(0中立(0反对(0回到顶部
帅哥,在线噢!
anjun7107
  3楼 个性首页 | QQ | 信息 | 搜索 | 邮箱 | 主页 | UC


加好友 发短信 技术+装备
等级:论坛版主 帖子:683 积分:1607 威望:3 精华:1 注册:2003-6-9 21:34:00
  发帖心情 Post By:2008-5-15 15:40:00

首先不要着急。观看显示屏显示的故障信息,对照故障点很容易找到问题的的。
根据故障逐一排除。也可能只是一个复位扭的问题吧。。。
将故障传来看看。。


学习在一个无人指教的地方。

好在各位的存在,

QQ:86191874

13109664870

暖通、空调、制冷行业联盟QQ群大搜捕行动 支持(0中立(0反对(0回到顶部
帅哥哟,离线,有人找我吗?
a408115066
  4楼 个性首页 | 信息 | 搜索 | 邮箱 | 主页 | UC


加好友 发短信
等级:小学生 帖子:59 积分:129 威望:0 精华:0 注册:2008-3-25 21:48:01
  发帖心情 Post By:2008-5-16 13:44:00

看下咯,本人不懂


有奖答题活动之三——>特普尔人工环境设备有限公司 支持(0中立(0反对(0回到顶部
帅哥哟,离线,有人找我吗?
青山依旧
  5楼 个性首页 | 信息 | 搜索 | 邮箱 | 主页 | UC


加好友 发短信
等级:牙牙语宝宝 帖子:17 积分:75 威望:0 精华:0 注册:2004-12-27 19:31:00
  发帖心情 Post By:2008-6-14 7:50:00

      这个问题我在遇到过,江苏的一个厂家水源热泵机组,由于当时甲方电不够用,所以只能起动一个机头,启动一号机头运转半个月,
换成二号机头,但二号机头始终没反应,查了一下,电路板没输出,面板上也没有显示二号机头启动和加载。
      退出单起一个机头的*作,按照正常模式启动,还是一号机头启动,水温从20度升到40度,二号机还是没动静。
      观察了三天,二号机头始终如此。
      最后的解决方案,是更换二号机控制电路板,一切正常。板子发回厂家检测,没有给出具体是电路上的哪一个件的问题。
     建议你从电路入手吧。


看山是山,看水是水;看山不是山,看水不是水;看山还是山,看水还是水。
有奖答题活动之三——>特普尔人工环境设备有限公司 支持(0中立(0反对(0回到顶部
帅哥哟,离线,有人找我吗?
青山依旧
  6楼 个性首页 | 信息 | 搜索 | 邮箱 | 主页 | UC


加好友 发短信
等级:牙牙语宝宝 帖子:17 积分:75 威望:0 精华:0 注册:2004-12-27 19:31:00
  发帖心情 Post By:2008-6-14 7:53:00

这个问题我遇到过


看山是山,看水是水;看山不是山,看水不是水;看山还是山,看水还是水。
暖通、空调、制冷行业联盟QQ群大搜捕行动 支持(0中立(0反对(0回到顶部
帅哥哟,离线,有人找我吗?
KKY
  7楼 个性首页 | 信息 | 搜索 | 邮箱 | 主页 | UC


加好友 发短信
等级:论坛贵宾 帖子:258 积分:470 威望:9 精华:6 注册:2003-10-6 14:26:00
  发帖心情 Post By:2008-6-18 20:01:00

CPU程序出问题了,断电重启可能会开起来,不妨试一下,这个问题要想彻底解决还是要厂家把程序UPDATE一下



南京冷冻机修理

13337822998

暖通、空调、制冷行业联盟QQ群大搜捕行动 支持(0中立(0反对(0回到顶部
帅哥哟,离线,有人找我吗?
瀍河源
  8楼 个性首页 | 信息 | 搜索 | 邮箱 | 主页 | UC


加好友 发短信
等级:初中毕业 帖子:124 积分:482 威望:0 精华:0 注册:2007-10-5 10:13:00
  发帖心情 Post By:2008-6-18 22:08:00

是不是PLC设定的只有一个机头工作啊,你可以想法进入设定程序看看是不是没设好!

暖通、空调、制冷行业联盟QQ群大搜捕行动 支持(0中立(0反对(0回到顶部