铜管安装时没保氮焊接影响大吗?  发帖心情 Post By:2008-6-9 16:11:00

工人在安装铜管时图方便没有进行氮气保护就焊接了,这样的系统对以后的运行有没有太大的影响。如果要进行吹扫该采用什么方法。注明一下:是多联机系统。F410的。

版主评定:好评,获得2个金币奖励好评,获得2个金币奖励
(理由:奖励好主题关注)
有奖答题活动之三——>特普尔人工环境设备有限公司 支持(0中立(0反对(0回到顶部
帅哥哟,离线,有人找我吗?
zhenghanze
  2楼 个性首页 | 信息 | 搜索 | 邮箱 | 主页 | UC


加好友 发短信
等级:小小宝宝 帖子:2 积分:14 威望:0 精华:0 注册:2008-6-9 15:59:13
  发帖心情 Post By:2008-6-12 17:41:00

就没人知道吗?

暖通、空调、制冷行业联盟QQ群大搜捕行动 支持(0中立(0反对(0回到顶部
帅哥哟,离线,有人找我吗?
anjun7107
  3楼 个性首页 | QQ | 信息 | 搜索 | 邮箱 | 主页 | UC


加好友 发短信 技术+装备
等级:论坛版主 帖子:768 积分:1789 威望:3 精华:2 注册:2003-6-9 21:34:00
  发帖心情 Post By:2008-6-13 6:25:00

可能以后铜管会腐蚀的,更换管道的可能比较大。


学习在一个无人指教的地方。

好在各位的存在,

QQ:86191874

有奖答题活动之三——>特普尔人工环境设备有限公司 支持(0中立(0反对(0回到顶部
帅哥哟,离线,有人找我吗?
lipengzhi
  4楼 个性首页 | 信息 | 搜索 | 邮箱 | 主页 | UC


加好友 发短信
等级:初中生 帖子:96 积分:372 威望:0 精华:0 注册:2004-3-9 19:47:00
  发帖心情 Post By:2008-6-13 8:29:00

主要是会影响焊接质量!


暖通、空调、制冷行业联盟QQ群大搜捕行动 支持(0中立(0反对(0回到顶部
帅哥哟,离线,有人找我吗?
qzzu
  5楼 个性首页 | 信息 | 搜索 | 邮箱 | 主页 | UC


加好友 发短信
等级:牙牙语宝宝 帖子:19 积分:47 威望:0 精华:0 注册:2008-2-28 9:16:20
  发帖心情 Post By:2008-6-13 13:19:00

如果只有几个焊口可能还好。
焊接的氧化皮会引起干燥过滤器堵塞,膨胀阀堵塞,最牛的会把压机油道堵塞,那就。。。。。。。。


暖通、空调、制冷行业联盟QQ群大搜捕行动 支持(0中立(0反对(0回到顶部
帅哥哟,离线,有人找我吗?
pang927
  6楼 个性首页 | 信息 | 搜索 | 邮箱 | 主页 | UC


加好友 发短信
等级:幼稚园小朋友 帖子:37 积分:249 威望:0 精华:0 注册:2007-9-12 21:53:00
  发帖心情 Post By:2008-6-14 23:05:00

如果焊接地方有多处,最好保氮焊接,这样不会起氧化皮,焊接地方少,可以用氮气对焊接管道吹下


暖通、空调、制冷行业联盟QQ群大搜捕行动 支持(0中立(0反对(0回到顶部
帅哥哟,离线,有人找我吗?
小小英雄
  7楼 个性首页 | 信息 | 搜索 | 邮箱 | 主页 | UC


加好友 发短信
等级:牙牙语宝宝 帖子:26 积分:403 威望:0 精华:0 注册:2007-7-30 18:38:00
  发帖心情 Post By:2008-6-16 19:24:00

要看运气了~~5楼说的很对哦   vrv的很注重细节的

 


有奖答题活动之三——>特普尔人工环境设备有限公司 支持(0中立(0反对(0回到顶部
帅哥哟,离线,有人找我吗?
瀍河源
  8楼 个性首页 | 信息 | 搜索 | 邮箱 | 主页 | UC


加好友 发短信
等级:初中毕业 帖子:124 积分:483 威望:0 精华:0 注册:2007-10-5 10:13:00
  发帖心情 Post By:2008-6-18 22:32:00

5楼说的没错,如果你还没有让机器工作还有方法处理,如果工作了就难了!
处理方法可以用氮气冲洗管路然后就是换油,这样会好一点,作到位的话是不会有事的!
                   

有奖答题活动之三——>特普尔人工环境设备有限公司 支持(0中立(0反对(0回到顶部
帅哥哟,离线,有人找我吗?
瀍河源
  9楼 个性首页 | 信息 | 搜索 | 邮箱 | 主页 | UC


加好友 发短信
等级:初中毕业 帖子:124 积分:483 威望:0 精华:0 注册:2007-10-5 10:13:00
  发帖心情 Post By:2008-6-18 22:34:00

你可以给我电话13728773378,我处理过这样的事!

暖通、空调、制冷行业联盟QQ群大搜捕行动 支持(0中立(0反对(0回到顶部
帅哥哟,离线,有人找我吗?
sldsld
  10楼 个性首页 | 信息 | 搜索 | 邮箱 | 主页 | UC


加好友 发短信
等级:高中毕业 帖子:245 积分:770 威望:1 精华:1 注册:2005-11-18 17:41:00
  发帖心情 Post By:2008-6-20 23:51:00

氮气保护焊时其实会影响焊水的流动,降低焊缝的深度,但可以减少焊接榨皮,个人建议焊完后,拿湿布处理一下,使榨皮脱落,最后吹一下。氮气在实际焊接*作过程里,发现也有榨皮现象,不吹的话,呵呵,换干燥过滤器吧

暖通、空调、制冷行业联盟QQ群大搜捕行动 支持(1中立(0反对(0回到顶部